工控论坛,我们的精神家园-k8体育
- 炸的一瞬间眼睛直接看不见了,等了4/5分钟才恢复,大概就是全屏黄色,应该是电弧的颜色吧 说说情况吧,供电局入-电表-空开,空开坏了,电表那边供电局锁了,就带电接了,10平方线威力这么大吗 同事在我后面,他也被电弧闪瞎了一会,两个人蹲在地上只能听见对方说话看不见摸不着 现在眼睛的话很干涩,有点疼,睫毛全烧没了,照片就不拍了,怕被笑买了点眼药水滴了好一点点,但还是很涩,很想闭眼睡觉 各位伙伴引以为戒 不要抱有侥幸心理,你可以成功无数次,失败一次可能就没了。本来是硬线,不会乱动的,这条线估计拉得很紧,拆出来的一瞬间火线直接往零线那边飞,然后就直接炸了眼睛瞬间失明

一个客户提出来的问题
貌似是一个冷水机组的压缩机老是烧坏(不要问为啥不解决这个问题);
客户想更换成用变频器控制,把频率降低(例如50hz改成40hz运行),这样看行不行,
理论上呢,我个人感觉是可以的,你们觉的呢?表情
有大佬试过没用?
客户指定西门子的plc,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂et200sp?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家

多少年来,一直想建一个属于自己的电子工作室,diy,听音乐,休闲,小憩、喝茶、会友。。。
住宅楼底下一楼买了一个车库,22平米,辛苦改造了4个多月,终成结果。